速求标准答案,谢谢:群晖 raid5 增加一块硬盘正扩容中,预计 40 小时后 100%。但接通知今晚公司会检修断电,到时群晖异常断电会不会影响 raid5 内原数据??

2020-09-11 13:54:31 +08:00
 lzz2394677796

是否可以现在提前正常关机?( btw 无 ups )

13049 次点击
所在节点    NAS
107 条回复
henryshen233
2020-09-14 15:51:12 +08:00
@howellz 对啊,简直是云建议哈哈哈
enjoyCoding
2020-09-14 16:28:58 +08:00
怎么回事 没断电? 检修的同志拒绝加班了吗?
lzz2394677796
2020-09-14 17:51:25 +08:00
断电了。约周六 7 点顺利扩容完成的,比我预算的提前了 3 小时,应该进度百分比是动态的,越扩越快。如果失败,我想多数概率是重新从零计算扩容罢了。
geniussoft
2020-09-15 02:13:56 +08:00
@lzz2394677796 (群晖技术支持还是没有回复我。)
扩容的时候,如果后面有空闲空间,后面那部分好像几乎不需要处理,所以很快。

建议来个 UPS 吧,后备式的也行。
gamexg
2020-09-19 15:56:06 +08:00
@gamexg #64 对了,顺便说下,汽油发电机很便宜,印象买的那台 3kw 还是 5kw 的,只 1k 元人民币,就是烧油非常厉害,当时是一天几百的油费。
geniussoft
2020-09-22 14:22:07 +08:00
@lzz2394677796 @shyy06 @mhycy @crc8 @Ariver @springz @ferock @YAFEIML

如果打扰到各位,先和各位说抱歉。只是希望大家都不够确信的疑难情况能有更多信息参考。

标准答案来了(已与群晖技术支持确认过)
1. 如果提前知道停电时间,可以提前手动正常关机(按电源键),不会影响数据安全。

2. 连接到 UPS 的,系统进入安全模式后断电,也不会影响到数据安全。
ferock
2020-09-22 14:36:59 +08:00
@geniussoft #106
感谢答复