问一下技术流,户外移动电源能不能替代 UPS?

100 天前
 ccloving
上周小区意外断电两次,导致 UPS 的电都耗尽了,NAS 和各种 all in one 全部意外断电重启。
重启也就算了,有两台机器的风扇变的跟拖拉机一样,害的我折腾了半天更换风扇。
所以想跟大家聊聊,有没有办法增加 UPS 的待机时间,更换大电池版本貌似不可行,价格都太高了。
最近看有的户外电源都有 1 、2 度电了。不过切换时间还是有点长的,也就是说,有概率电脑可能还是会重启。
突然想到,UPS 前面再接一个户外电源不就完美解决这个问题了?

我的担忧是,这种户外电源常年 24 小时开着,寿命行不行,安全性有没有保障?
1771 次点击
所在节点    硬件
29 条回复
cqrg
99 天前
不行,有些户外电源支持 EPS (应急电源),可以在 20ms 内切换市电到户外电源供电,但这个切换时间内电脑等设备早就断电重启了。而 UPS (不间断电源)的响应时间更短,且基本上是后备式的,几乎没有切换时间。不过 ups 的负载能力差,时间短。我的做法是把 ups 接在户外电源上,带台 PC 、nas 、路由啥的,一天没问题
ccloving
99 天前
@kenneth104 一直想,但不敢。怕着火
ccloving
99 天前
@lxh1983 2 度电,抗到来电。一般停电时间都不会太长。其实关机还有个麻烦事,很多应用都会重启,莫名其妙会出问题。如果正文说的,风扇都坏了俩。
ccloving
99 天前
@duanxianze 对,咱就是说,他的切换时间有点长。如果后面再接个 UPS ,不就解决这个问题了。
ccloving
99 天前
@cqrg 你已经这么干了吗?我就是想问问这样可不可行
cqrg
99 天前
@ccloving 是的,已经这么干了。用的是正浩 德 2+山特 850
kenneth104
99 天前
@ccloving
起不了啊,就是用最安全的设计,就用铅酸,输出直通或者多一级,输入就正常的固定
rokycool
96 天前
之前工作需要做过相关调研,目前户外电源能兼职 UPS ,但是不太建议使用


建议你可以留意厂家的宣传页面,都是标示有切换时间的,基本卡着 PC 硬件供电允许区间的上限,不要被自媒体和软文给骗了

和 UPS 那种在线式无间断切换还是有本质区别,而且切换瞬间的纹波和电涌,户外电源也没有针对性设计优化
cskason
93 天前
锂电池长时间满电的话会鼓包,跟个定时炸弹一样。还是铅电吧,安全才是最重要的。